安川伺服驱动器故障及维修

安川伺服电机上电报警AC9故障如何解决安川伺服电机上电报警AC9故障解决方法如下:

安川伺服驱动器故障及维修

文章插图
1、出现A.C9报警不能盲目剪掉电机端伺服编码器插头,首先确认电机编码器是否有故障,拿一台新伺服电机替换存在问题的伺服电机 。断电复位如再次出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器无故障,断电复位如不再出现A.C9报警,说明原伺服电机编码器故障,更换伺服电机 。

2、判断原伺服电机编码器无故障,其次查找编码器电缆的问题,将临近的编码器电缆互换一下,断电复位原出现报警的伺服驱动器再出现A.C9报警,说明原伺服编码器电缆无问题 。

3、断电复位原出现报警的伺服驱动器不再出现A.C9报警,替换的伺服出现A.C9报警说明伺服编码器电缆有问题,更换伺服编码器电缆 。
4、判断原编码器电缆无问题后,更换一台新伺服驱动器,断电复位原出现报警的伺服驱动器不再出现A.C9报警,更换新伺服驱动器 。
扩展资料:
安川伺服电机,原产地日本,在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂 。是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值的任意变化的自动控制系统 。它分为交流伺服马达和直流伺服马达,在国内的半导体、液晶制造装置、电子部件封装装置、机床及一般机械中得到广泛应用 。
安川电机是运动控制领域专业的生产厂商,是日本第一个做伺服电机的公司,其产品以稳定快速著称,性价比高,是全球销售量最大,使用行业最多的伺服品牌 。在国内,安川伺服多年来占据了最大的市场份额 。
安川伺服电机主要分Σ-Ⅰ,Σ-Ⅱ,Σ-Ⅲ,Σ-Ⅴ四大系列,目前Σ-Ⅰ和Σ-Ⅱ(除大容量以外)已停产 。Σ-Ⅴ系列在国内受众最为广泛 。另有简易型伺服产品骏马系列 。
-安川伺服电机
安川伺服驱动器报00118是什么故障?安川伺服驱动器报错代码00118表示“驱动过流或过热故障”,即驱动器的电流或温度超过了正常范围 。这种故障可能是由以下原因造成的:
【安川伺服驱动器故障及维修】负载过重:如果驱动器承载的负载过重,电流就会增加,导致驱动器过热或过流 。
过电压或过电流:如果电源电压过高或电流过大,也会导致驱动器过热或过流 。
内部故障:如果驱动器内部出现故障,例如电路板烧坏、元器件失效等,也可能导致过热或过流故障 。
针对这种故障,可以采取以下措施:
降低电流设置:如果驱动器的电流设置过高,可以适当降低电流设置,以减轻驱动器的负载 。
检查散热器:检查驱动器散热器是否正常,如果散热器存在问题,应及时清洁或更换 。
增加风扇:如果驱动器的散热效果不好,可以考虑增加风扇或其他散热设备,以提高散热效率 。
更换驱动器:如果以上措施无法解决问题,可以考虑更换更适合的驱动器,以满足负载和电流的需求 。
需要注意的是,以上措施仅供参考,实际解决问题的方法应根据具体情况而定 。在进行驱动器维修或更换时,应严格遵守相关的安全操作规程和注意事项,确保安全 。
安川伺服驱动器报910是什么意思910报警:
1、编码器断线或接触不良 。
2、伺服驱动器本身故障 。
3、干扰造成 。
4、伺服电机编码器反馈单元故障 。
关键是伺服电机受控于PLC的输出而动作 。而它的指令发出取决于你的设置和伺服驱动器位置反馈信号之间差值修正放大再输出否,除此以外忽动忽停就是导线接触不良及机电失同步等原因了 。应该从设置正确性和手动态考核各工轴能否正常运行及定位,再转自动态分析故障可能产生区域 。
产品介绍
作为伺服驱动主导企业,安川首次提出了“机电一体化”的概念,现在已经成为全球通用的名词 。该理念于1960年代后期“将客户的机械与本公司电机产产品相融合,从而发挥更强大功能”的想法,由安川电机在全球率先提出 。将电子技术应用于机械控制,谋求高性能化的机电一体化技术,今天在各类工业自动化、效率化方面发挥着巨大的作用 。
安川伺服驱动器报警代码710是什么故障,怎么解决安川伺服驱动器报警代码710是过载(大负载),电机几秒至几十秒过载运行 。
解决方式:
1、改机构,或者加减速机构 。
2、换电机 。
3、排除顺序:
①负载真实过大②电机动力线断线或接错③PG线断线④PG损坏⑤伺服器损坏