伴热带末端处理

伴热带的尾端是不是不接到一起不接到一起是靠什么够成回路的电伴热尾端密封处需采用热收缩管进行密封绝缘,热收缩管经辐照交联后有着耐老化、阻燃、绝缘性好等特点,一般针对太阳能电伴热安装时所用,用于密封太阳能电伴热带尾端出,起到绝缘防水作用 。

伴热带末端处理

文章插图
电伴热热收缩管只针对于太阳能电伴热带,一般不建议用于工业电伴热产品,工业电伴热产品功率及参数相对于太阳能电伴热带而言要高,工作温度在0-105℃左右,使用热收缩管起不到相应的绝缘防水作用 。
温控伴热电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑 。
扩展资料:
温控电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器 。
低温状态快速启动,温度均匀,每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节 。
温控电伴热带电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带 。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络 。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路 。
--伴热带
水管防冻的电伴热末端怎么接线?串联 。
一根伴热带对应一根太阳能热水管,并且需要独立安装保温层,不要将伴热带在风道中相互交集,以免发生伴热不均的现象,需要安装漏电保护,同时要将接线处做好防水绝缘处理,接头也不要放在风道中,选择质量好的伴热带专用耐热压敏胶带或者是铝箔胶带固定 。
【伴热带末端处理】扩展资料:
注意事项:
电伴热带不要长时间裸露在外,光照,风吹,雨淋都会减少使用寿命 。
电伴热带不是可以无限期使用的产品,也有使用寿命的,有的表现为不加热,严重时会起火,造成严重损失 。
有的用户为了追求美观,电伴热带用开关控制,虽然美观,但造成了一些后果,没有表现形式(例如灯开关,开着的时候是亮的,但电伴热带在楼上,通常是不会上到楼顶去摸的)有的时候不小心打开,或者忘记关了,造成长时间工作,减少使用寿命 。
-电伴热带
太阳能电热带安装时,必须把末端封住,否则会不热吗?末端封住那是为了绝缘,起保护作用 。不是为了热不热作用 。你看过人家剪一下段伴热带做测试的时候,伴热带末端未做封堵,还是发热 。那是专业人员测试用,你不要效仿,那样不安全,我只是通过说明告诉末端封住,跟伴热带发不发热没有直接的关系 。
强烈建议要封头,做好防水绝缘处理,防止短路漏电 。
电伴热末端能接在一起吗自限温电伴热带首段与尾端是不需要连在一块的 。连接电伴热带电源可以用电源接线盒
" 电伴热带电源接线盒一般应用于100米的伴热带接线中,如果超过100米则需要采用另一个电源接线盒进行连接,如果管道长度在120米,则可以采用单个电源接线盒进行连接,这种长度不长的管线可以采用单个接线盒进行连接,这样是没有问题的 。
电源接线盒的接线法其实很简单,不用区分正负极,略知电气相关的知识便可接线 。在电伴热带防爆电源接线盒装置时需将其进行固定,而固定所需设备也是电伴热带配件,为不锈钢扎带和卡扣,扎带是用于固定接线盒与管道表面所用,卡扣起到卡定所用,防止接线盒脱落影响其运用 。
电伴热带电源接线盒安装注意事项:
1、发现接线盒外壳有变形,裂痕或损坏,应停止使用,更换新件 。
2、安装时防止外编织铜丝与电热丝、芯线之间短路,且保证电气间隙不小于8mm,爬电距离不小于10mm 。
3、接线盒多余出孔不用时,应用厚度不小于2mm的堵板堵死 。
4、电源接线盒外壳设有电缆,当电流小于15A使用3×2.5m㎡橡套电缆,大于15A使用3×4m㎡橡胶电缆 。
5、电源接线盒设有接地端子,以便电热带接地之用 。
6、当电源接地线盒用在埋地管上时,安装后在电缆进口处用702胶密封 。
7、发现接线盒外壳有变形,裂痕或损坏,应停止使用,更换新件 。"
电伴热带安全使用 避免火灾 需要注意的几个方面电伴热带安全使用:
1、在使用时电伴热带和电气的连接必须要防湿密封,这样可以防止电火花的产生 。
2、在防爆场合下需要使用特殊的电气元件,没有认证的产品切不可使用 。
3、电伴热带的开关必须安装过载、安装漏电保护开关,一旦发生危险能够及时自动断开电源 。

4、电伴热带中母线的两根线,一根为火线,一跟为零线,所以电伴热带的尾部是不可以绞在一起的,否则会发生短路的现象 。
5、选择电伴热带时,一定要选用正规的电伴热带厂家,选择合格的产品 。出厂时需要合格证、检验报告 。
6、电伴热带安装好,首次调试成功后,需要定期对电伴热带使用情况进行检查,发现电伴热带运作有异常,或者有破损、打结现象要及时处理 。
扩展资料:
起火原因
电伴热带末端起火
电伴热带的安装分为设备外壁敷设电伴热,首尾端接线盒部分配电系统以及外保温层 。今天,电伴热小编将简要分析一下电伴热带的哪些要点安装会造成末端起火 。
电热带的末端需要使用专用终端接线盒或者热缩套管进行密封,因电热带的结构问题,两根平行母线已然形成内部回路,故安装时首端两根导线直接连接电源零火线即可形成一条完整的回路,电伴热带末端的起火原因主要会有以下几点:
1、尾端为密封段,在安装过程中需要安装尾端接线盒做密封,严禁电热带尾部外漏不安装接线盒,尾端受潮后,容易引起短路,起火 。
2、安装尾端接线盒时,应该将外护套剥去,将屏蔽层剥离,严禁电热带屏蔽层接入尾端接线盒,屏蔽网如接入接线盒,会造成电路接地,在接地保护接触不好的状态下,容易产生电火花,引发起火现象,
3、尾端绝缘层热胀冷缩,露出导电部分,在雨雪天气潮湿环境下,引起漏电起火 。
4、使用吸水性绝缘胶布,导致尾端潮湿,引发漏电起火 。
电伴热带中部起火

电伴热为恒温加热器,在安装过程中要按照规定的施工规范安装施工,非则会因为安装不当,造成安全隐患,导致使用过程中出现短线,漏电,起火等安全事故 。
电伴热带中部起火原因分析如下:
1、电伴热带在安装过程中,未对电热带做成品保护,踩踏,拖拽,拉扯,扭曲电热带,造成电热带内部线芯变形受损,一般施工场合都比较杂乱,即使是坚韧的氟塑料外套型电热带在不注意的情况下,也会被轻易割裂 。长时间大功率高温工作的状态下受损的线芯发热不均匀,局部温度过高,引发起火 。
2、电热带外护套受损,带电的线芯外漏,在雨雪天气潮湿环境下线芯引起短路 。
3、保温层未做防水处理,雨雪天气保温层侵水,使得伴热带部分线路处于低温或潮湿状态下并以较大的输出功率工作,电热带局部电量超负荷,衰减率不均匀,局部电流过大造成内部起火短路,产生电火花 。
-电伴热带

    【什么知道】www.shenmezhidao.com小编为您精选以下内容,希望对您有所帮助: