空调制冷系统泄露的原因以及解决方法?空调是我们日常生活必不可少的家用电器,它能够让我们的生活变的更加的舒适,但是一旦出现了问题也会给我们的生活带来极大的不便 , 例如空调制冷系统出现泄露的情况,那么空调出现泄漏的情况该如何处理呢?下面就是小编总结的一些方法 。
空调制冷系统泄露的原因如下所示:
1、空调制冷系统泄露主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑 。
2、空调器不制冷,制冷剂泄漏的原因还有可能是压缩机作功时产生的震动,使两个管子产生共振磨擦,把管壁磨漏,使制冷剂漏光 。
3、空调制冷系统泄露主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大 。这种泄漏故障大多会把气体漏光 , 等室内机无冷风吹出时 , 经检查才发现 。
4、空调制冷系统泄露主要原因是加气管的顶针调整过长,把旁通气阀顶针顶进去后不能弹回,使阀芯不能复位 。排除的方法是用专用空调器的钥匙插到加气阀芯内,给阀芯一个作用力,使阀芯弹簧弹出,即可排除阀芯漏气故障 。
空调制冷系统检漏的方法如下所示:
1、手触油污检漏 。空调器的制冷剂多为R22,R22与冷冻油有一定的互溶性,当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出 。运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏 。当泄漏较少,用手指触摸不明显时 , 可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处 。
2、肥皂泡检漏 。先将肥皂切成薄片,浸于温水中,使其溶成稠状肥皂液 。检漏时 , 在被检部位用纱布擦去污渍,用干净毛笔沾上肥皂液,均匀地抹在被检部位四周,仔细观察有无气泡,如有肥皂泡出现,说明该处有泄漏 。有时,需先向系统充入0.8-1.0Mpa(8-10kgf/cm2)的氮气.
3、充压检漏 。制冷系统已修理焊接后,在充注制冷剂前 , 最好在近下班时,充入1.5Mpa氮气 , 关闭三通检修阀(阀本身不能漏气) 。待第二天上班,如表压没有下降 , 说明已修复的制冷系统不漏 。如表压下降,则说明存在泄漏,再采用肥皂泡检漏法检漏 。
4、水中检漏 。此法常用于压缩机(注意接线端子应有防水保护)、蒸发器、冷凝器等零部件的检漏 。其方法是:对蒸发器应充入0.8Mpa氮气 , 对冷凝器应充入1.9MPa氮气(对于热泵型空调器,二者均应充入1.9MP氮气) , 浸入50度左右的温水中,仔细观察有无气泡发生 。
【空调为什么会漏制冷剂?该怎么解决呢?】5、卤素灯检漏 。火焰颜色变化从浅绿→深绿→紫色,渗漏量从微漏→严重渗漏 。
6、电子检漏仪检漏 。检漏的主要部位是:1、压缩机的吸、排气管的焊接处;2、蒸发器、冷凝器的小弯头、进出管和各支管焊接部位:如干燥过滤器、截止阀各处、电磁阀、热力膨胀阀、分配器、储液罐等连接处 。
空调制冷系统泄露处理步骤:
1、压力表头泄漏处理过程: 戴好防护手套,用手固定橡胶管防止制冷剂到处喷射造成人身伤害; 关闭空调电源或压缩机 。压缩机工作时液路前针阀处制冷剂压力很大 , 所以必须先停止压缩机工作降低针阀处压力;将橡皮管从针阀处拧下,拧紧阀芯后观察针阀处再无制冷剂泄漏 。
2、针阀泄漏处理过程:用阀帽上的卡口卡住阀芯顶针,旋紧阀芯后制冷剂不再泄漏 。旋紧阀芯时要戴防冻手套防止双手被冻伤,若无手套可戴普通手套后再用塑料袋套住双手进行防护 。
空调制冷系统泄露的原因以及解决方法?上面就是对这一问题进行的简单讲解,希望能够对大家有所帮助 。另外需要提醒大家的是,在安装空调以及使用的过程中 , 一定要按照规范进行,以免给自己的生活带来一些不好的影响 。