消防逃生窗标准尺寸

1、原则上要求使用易碎玻璃 , 普通的玻璃就可以了 , 也可以用钢化玻璃 , 消防员用敲击锤砸开就好 。但是不能使用夹层玻璃 。而且在窗口做标识 。

消防逃生窗标准尺寸

文章插图
2、消防逃生窗用来供消防员进入的 , 窗口净尺寸 , 宽不能低于0.8m , 高不能低于1m 。窗的下面距离不能高于1.2m 。
3、救援窗要与消防车登高场地相对应 , 一个消防分区至少要有两个救援车窗 。
消防逃生窗标准尺寸
逃生窗的标准尺寸
逃生窗的标准尺寸不小于0.5米×0.8米的逃生、救援出口 。“逃生门”为营救提供便利对于已经安装及准备安装防盗窗的居民 , 消防部门建议应在防盗窗上留扇小门 , 平时上锁 , 火灾逃生时可及时打开 , 为营救提供便利 , 不要小看这不起眼的“逃生门” , 虽然使用频率很低 , 一旦发生火灾 , 大门被火封锁 , 活动铁门就是好的逃生通道 , 也有利于外面人员营救 。
使用防盗窗逃生窗方法:
1、打开左侧防护网和滑轨连接的弹簧销 , 向左推动防护网 , 滑到左侧限位 , 此时左侧防护网进入下滑轨道 , 左侧防护网通过滑轮沿滑轨槽竖直向下运动至左侧防护网轨道下端 , 此时滑轮轴卡到左侧防护网轨道下端 。
2、用手抓住下落的左侧防护网的顶端 , 向右侧防护网方向滑动 , 使右侧防护网和防护网连接体是一整体 , 再向左滑动右侧防护网 , 到达左侧限位 , 此时右侧防护网进入下滑轨道 , 此时滑轮轴卡到右侧防护网轨道下端 , 打开窗户 , 可沿防护窗体爬出屋内 , 类似下楼梯状 , 实现逃生 。
消防逃生窗标准尺寸
【消防逃生窗标准尺寸】GB50016-2014《建筑设计防火规范》规定:第7.2.5条“7.2.5供消防扑救人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m , 下沿距室内地面不宜大于1.2m , 间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个 , 设置位置应与消防车登高操作场地相对应 。窗口的玻璃应易于破碎 , 并应设置可在室外易于识别的明显标志 。”消防逃生窗口标识尺寸为20cm等边三角形格式 , 采用不干胶材质 , 直接撕开粘贴于玻璃上 。