1、接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接 。

文章插图
2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多 。
3、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接电线中串接几个需要接地的电气装置 。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线 。
4、建筑物等电位连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接 。支线间不应串线连接 。
【电梯机房逻辑接地怎么做】5、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A 。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的 。
- 主角身怀龙脉的都市小说
- 小孩花粉过敏怎么办
- 心驰神往的词语结构
- 腊八蒜吃太多会怎么样 腊八蒜一天吃多少合适
- 12365投诉电信有用吗
- 椰子肉都是硬的吗 老椰子肉怎么吃
- 爱情盗贼这首歌表达的意思
- 莲雾吃了有什么效果 莲雾有几种食法
- open是什么品牌空调