11、2.1 当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置 。

文章插图
      检查数量:全数检查 。
      检查方法:观察检查并用尺量检查 。
11、2.2 梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施 。
      检查数量:按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的固定点数量各抽查10%,且各不得少于2个点 。
      检查方法:观察检查 。
11、2.3 当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
      1 电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定 。
      2 配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定 。
      3 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施 。
      4 敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层~5层应设置承重支架 。
      5 对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔 。
      6 承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔 。
      7 水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m 。
      8 采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架 。
      检查数量:第1款~第5款全数检查,其余按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处并应覆盖支架的安装形式 。
      检查方法:观察检查并用尺量和卡尺检查 。
11、2.4 支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、无明显扭曲与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固 。
      检查数量:按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处,并应覆盖支架的安装形式 。
      检查方法:观察检查 。
11、2.5 金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理 。
      检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查10%,且不得少于1处 。
【建筑电气工程施工防火验收规范】      检查方法:观察检查 。
- 内省员证什么时候考
- 冰糖柚是什么 冰糖柚和沙田柚哪个好吃
- 海信冰箱bcd236wtdq的储水盒在哪里
- 冬季红虫在水里能活一夜吗
- 发烧用冷水还是热水敷额头
- 体质差吃什么好 体质差的人怎样锻炼才能增强体质
- 红楼梦故事大纲
- 百合一般什么季节种
- 形容"羊跪着喝奶"的成语有哪些