洗眼装置的水喷出高度应为cm品牌型号:戈顿(GEDUN)
系统:不锈钢复合式冲淋洗眼器 立式304

文章插图
挂壁式的高度也是根据自己安装的位置而定的、复合式洗眼器的冲眼高度在1米左右 。立式洗眼器的给水高度在1米左右 。洗眼器:当发生有毒有害物质(如化学液体等)喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时,采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护用品 。
洗眼器产品只是用于紧急情况下,暂时减缓有害物对身体的进一步侵害,进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导 。五洗眼器的使用方法:将洗眼器喷头防尘罩移开 。推开洗眼器开关阀让水流流出 。用食指和中指将眼睑翻开及固定 。将头向前,在适当的水压下清洁水清洗眼睛最少15分钟 。及时到就近医疗机构作进一步处理 。
挂壁式洗眼器安装高度834~1143mm 。
根据查阅新浪网资料,壁挂式洗眼器的安装高度:洗眼喷头距离地面的直线距离为834~1143mm,保证设备的正常运行 。
壁挂式洗眼器是在有毒有害危险作业环境下使用的应急救援设施,主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害 。
每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过每间实验室内存放的氧气和可燃气体均不宜超过一瓶,其他气瓶的存放,应控制在最小需求量 。
实验室安全:
1. 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等,应正常有效、方便取用;
2. 灭火器种类配置正确;
3. 灭火器在有效期内(压力指针位置正常等),安全销(拉针)正常,瓶身无破损、腐蚀 。
4. 应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷淋头下方无障碍物;
5. 洗眼装置接入生活用水管道水量水压适中(喷出高度8-10厘米),水流通畅平稳;
6. 试启动一次阀门,时刻保证管内流水畅通;
7. 擦拭洗眼喷头无锈水脏水 。
8. 实验室通风系统运行正常;
9. 屋顶风机固定无松动、无异常噪声;
【洗眼装置的水喷出高度应为】10. 通风橱管路上安装有毒气体的吸附或处理装置(如活性炭、光催化分解、水喷淋等)可正常运行
氨气洗眼器规范要求氨气洗眼器规范要求
本文以较为全面的复合式装置来进行说明关于洗眼器的安装技术规范 。
应急喷淋头安装高度:2080-2440mm
洗眼器喷头安装高度:838-1143mm
喷淋阀门驱动装置高度要求:最大1730mm
洗眼喷头距离墙壁及障碍物距离要求:最小153mm
应急喷淋头出液口中心距离墙壁及障碍物距离要求:最小410mm
应急喷淋头水量要求:76L/min,持续15min
洗眼器喷头水量要求:1.5L/min,持续15min
人员能从三个方向进入设备进行操作 。
2、阀门控制要求
阀门一经打开,除使用者有意关闭的情况之外,应始终保持开启状态 。阀门应耐腐蚀、便于操作,并可以在1s的时间内完全打开 。
3、水温的要求
应急喷淋和洗眼设备进水口冲洗液适宜的温度范围为16℃-38℃,温度低于16℃虽然能立即减缓化学反应速度,但长时间接触寒冷的液体会影响人体所需的体温,造成急救治疗的过早中断 。超过38℃的温度被证明可对眼睛造成伤害并可能加速眼睛中及皮肤上有害物质的化学反应 。
如环境温度高于38℃,宜选择配有高温保护装置的设备,或对设备进行适当的降温或保温处理 。
如存在冲洗液结冰的可能性,宜选择带防冻防护(自排空、防冻防护阀)的设备,并进行保温处理 。
如存在长期结冰的可能性,宜选择带防冻保护(电伴热保温)的设备,或进行适当的伴热保温处理 。
4、设置距离的要求
(1)宜安装在人员10s内能够达到的区域内,并与可能发生危险的区域处于同一平面上(不能一个楼上一个楼下),同时需考虑在前往设备的路线中避免障碍物的阻挡,需考虑受害人员的身体状况和情绪(在视觉损伤时,有一定程度的痛苦和恐慌),以及现场人员援助的可能性 。一般情况下,人以正常步速行走时,10s可以走15m 。
(2)安装时需要考虑人员前往设备路线上的潜在危险可能带来的更大伤害,减少障碍物 。
(3)应急设备宜安装在接近危险的位置,但需要考虑到使用设备时可能存在四处飞溅的危险或其他危险(暴露的有电导体等)