地线和零线作用是否相同

地线和零线的区别是什么保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接 , 当人体触及带电外壳时 , 人体相当于接地电阻的一条并联支路 , 由于人体电阻远远大于接地电阻 , 所以通过人体的电流将会很小 , 避免了人身触电事故 。

地线和零线作用是否相同

文章插图
保护接零:电气设备在正常情况下 , 不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体连接 。当某一相绝缘损坏致使电源相线碰壳 , 电气设备的外壳及导体部分带电时 , 因为外壳及导体部分采取了接零措施 , 该相线和零线构成回路 。
由于单相短路电流很大 , 使线路保护的熔断器熔断 。从而使设备与电源断开 , 避免了人身触电伤害的可能性 。
扩展资料:
适用范围:
(1)保护接地:适用于中性点不接地的三相电源系统中 。
(2)保护接零:适用于中性点接地的三相电源系统中(一些民用三相四线中性点接地系统也采用保护接地 , 但必须是配合带有漏电保护的开关使用) 。
注意事项:
(1)在保护接零的电气系统中 。零线起着至关重要的作用 。一旦零线断开 , 接在断线处后面的一段线路的电气设备相当于没有了保护接零和保护接地 , 若在零线断处后面有电气设备外壳漏电则不构成短路回路 , 而使熔体熔断 。
不但该台设备外壳带有电压 , 而且使得断线处后面的所有设备的外壳都存在接近电源相电压的对地电压 , 触电危险性将扩大 。
【地线和零线作用是否相同】所有电气设备接保护接零线均应以并联方式接在电源零线上 , 不允许串联 , 并用螺栓压紧 , 牢固可靠 , 接触良好 。在零线上 , 禁止安装保险和单独开关 。在特殊的环境中 , 零线做防腐处理也就不言而喻了 。
(2)在中性点不接地的三相四线制配电系统中 , 不允许用保护接零 , 只能用保护接地 。系统中任意一相发生接地 , 整个系统仍照常运行 , 但大地与接地线等电位 , 则接在零线上的用电设备外壳对地电压降等于接地的相线从接地点到中性点的电压值 , 是十分危险的 。
(3)在采用保护接零系统中还要在电源中性点进行工作接地和零线一定间隔距离及终端进行重复接地 。在中性点接地的系统中除将变压器中性点做接地外 , 沿零线走向的一处或者多处再次将零线接地叫重复接地 。
其作用是当电气设备外壳漏电时可以降低对地电压 。当零线断时也减轻触电危险 。当电气设备外壳漏电时 , 经相线、零线构成短路回路 , 短路电流将熔断保险 。
设备外壳随之断电 , 不会出现触电危险 。但是保险熔断之前设备带电 , 对人身还是有危险的 。若在接近设备处再加接地装置 , 即实行重复接地 , 带电设备的导体部分对地电压降低 。
(4)保护接零必须有可靠灵敏的短路保护装置来配合 , 因此 , 熔断丝严禁用铜丝等金属材料来代替符合要求的金属熔断丝 , 否则接零保护将失去其保护作用 。
当保护导体对它所保护的电路具备多种保护功能中的最高要求时 ,  它可以具有不止一种功能 。例如 ,  回路 PE 线可以兼有保护接地导体和保护等电位联结导体的功能 ,  在传导电流的同时传递电位 ,  因此 ,  装置的外露导电部分没有必要另设置一个等电位联结导体 。
参考资料:——保护接地 ——保护接零
地线与零线的作用及区别?零线是变压器二次侧中性点引出的线路 , 与相线构成回路对用电设备进行供电 , 通常情况下 , 零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地 , 起到双重保护作用 。
地线(PE):
不用于工作回路 , 只作为保护线 。利用大地的绝对“0”电压 , 当设备外壳发生漏电 , 电流会迅速流入大地 , 即使发生PE线有开路的情况 , 也会从附近的接地体流入大地 。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地) 。就是用于防雷的 。
还有零线的颜色是淡蓝 。地线是双色
在配电线路中零线和地线有区别吗?两者功能可视为一样吗?依、在配电室内变压器的零线与地线是连在一起的 , 但入户照明是不允许的 。贰、配电系统由配电变电所(通常是将电中国的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即依千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(依千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成 。配电电压通常有三5~陆0千伏和三~依0千伏等 。三、零线是变压器二次侧中性点引出的线路 , 与相线构成回路对用电设备进行供电 , 通常情况下 , 零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地 , 起到双重保护作用 。四、地线又称做避雷线 , 是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时 , 电流通过地线进入大地