铝芯电线平方与功率对照表

电线平方怎么算,电线平方与功率知道)功率这样算电线平方:【铝芯电线平方与功率对照表】

铝芯电线平方与功率对照表

文章插图


先由功率算出电流I:

I=P/(1.732Ucosφ),(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75,P为功率单位为kW) 。

一般情况下,1平方铜电缆的额定电流为6A,因此电缆的平方数=I/6(单位为:平方毫米)

工程上用的铜导线,一般以截面积(平方毫米)区分其规格,其规格系列有:(0.5,1,1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等 。因此选最接近规格且不小于所计算的平方数即可 。
铝电缆怎么计算承载功率,比如35的铝电缆能带多少kw,详细点的!谢谢!铝芯电缆的电流密度,长期运行一般选择1A/m2 。所以,35平方的铝芯电缆,长期通流考虑35A 。
这样,如果是在三相380V的电路中,35平方铝芯电缆能够带的功率就大约是:v3x380x35 ≈ 23kW 。
如果是单相220V电路中,能够带的功率就大约是220Vx35A=7.7kW 。
2.5平方毫米的铝电线能承载多少千瓦的功率?2.5平方毫米的铝电线能承载多少千瓦的功率?

一般情况下2.5平方铝线可承载功率不超过2千瓦 。
承载功率计算:
知道了导线的载流量(可承受的安全电流),再乘以电压220V就知道能承受多大的电功率了,如根据口诀我们可估算出1平方铜芯线能承受的最大电流为10安,但考虑的环境温湿度、散热等情况,1平方铜芯线能承受的最大安全电流为7~8安,它能承受的电功率约为8×220=1760W 。下面给你提供导线载流量的估算口诀:说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准 。十下5,百上2;二五、三五,4、3界;七零、九五、两倍半;穿管、温度、八、九、折;铜线升级算;裸线加一倍 。"十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A 。不过这对使用的影响并不大 。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A 。“穿管、温度、八、九、折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8) 。若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9) 。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度 。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大 。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣 。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折,再打九折 。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7) 。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思 。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的;穿管(八折),40安(10×5×0.8=40) 。高温(九折),45安(10×5×0.9=45) 。穿管又高温(七折),35安(10×5×0.7=35) 。
95平方毫米的;穿管(八折),190安(95×2.5×0.8=190) 。高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8) 。穿管又高温(七折),166安(95×2.5×0.7=166.3) 。
“铜线升级算;裸线加一倍”“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算 。
一般的说,铜的电阻率等于铝的电阻率的0.6,而2.5*0.6=1.5;所以, 2.5平方毫米的铝线相当于1.5平方毫米的铜线.护套铝芯电线2.5平方最大10A穿管8A,功率w=220*8护套铝芯电4平最大20A穿管16A,功率w=220*16.7
多大功率用多大电线电缆怎么计算答:多大功率用多大电线电缆,先从理论上切入,三相动力电源380V电压的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,cosψ功率因数取0.8;日常用单相电220V电压的功率计算公式:P=U*I 。从公式分析,功率的大小与供电电源的电压、电流有关 。题目所涉及的就是常用交流电源电压有380V、220V两种,在电流一定的情况下(即电缆大小一样),380V电源功率大,而电压不是题目所问,不作过多阐述 。而电流大小所涉及电缆直径大小,才是关键所在 。
查找实用五金手册,每平方铜芯电缆的安全负载电流为6A,得到电缆载流量参数,就可以直接代入功率公式计算即可 。例如:5kW功率,380V电源,由 P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/(√3*U*cosψ)=5000/(1.732×380×0.8)≈9.5A,9.5A÷6≈1.6平方,结合电缆型号规格,可选取1.5平方以上铜芯电缆 。如果是5kW功率,220V电源,由 P=U*I 可得 I=P/U=5000/220≈9.5A,9.5A÷6≈3.8平方,结合电缆型号规格,可选取4平方以上铜芯电缆 。
由上可以知道,相同功率、不同电压,高电压所能用电缆比低电压所能用电缆小 。而功率越大,负载电流越大,所能承受的电缆越大 。
补充:多大功率用多大电线电缆,与电缆材料(导电率)有关,铝芯电缆每平方安全负载电流为4.2A,此时,相同功率、相同电压,所能用铝电缆比铜电缆大 。