植筋拉拔试验标准

植筋拉拔力试验标准值是多少?抗拉拔力的试验标准值为5.6KN 。

植筋拉拔试验标准

文章插图
在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种 。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术 。
介绍
采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定 。当采用HRB335级钢筋种植时,原构件的混凝土强度等级不得低于C15;当采用HRB400级钢筋种植时,原构件的混凝土不得低于C20 。
若需采用HPB235级钢筋种植时,钢筋的直径不得大于12mm,原构件的混凝土强度等级不得低于C20 。
植筋技术只能用于钢筋混凝土结构、构件,而不能用于素混凝土构件 。之所以这么规定,主要是因为钢筋混凝土中配有箍筋 。当箍筋间距不超过100 mm,且箍筋直径和混凝土保护层厚度能满足《混凝土结构设计规范》(GB 50010)的规定时,它能起到防止混凝土劈裂的约束作用 。
14 16植筋拉拔试验达到多少kn才算合格非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格 。

钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式 。
植筋拉拔计算:N=As×fy
As:钢筋面积由附录A查表得到;
fy:钢筋抗拉强度设计值由表4.2.3-1查表得到
实验步骤
一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图 。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm) 。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏 。
破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断 。
钢筋植筋拉拔标准参数是多少钢筋拉拔实验标准值
1、首先要知道钢筋的牌号Q235 或345直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9结果就是需要的抗拉值,例如 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs 。
2、新规范规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm2,不是310N/mm2,一根直径22的钢筋面积是380 mm2,那么钢筋植筋拉拔设计值就是300X380=114000N,即114Kn 。
3、框架填充墙墙体拉结筋,根据汶川地震的经验数据,现在不提倡后植筋锚固墙体拉结筋,(应优先采用预埋法,多种方法)后植筋锚固墙体拉结筋验收时一般不检查,只是现场施工时监理对植筋进行检查,查钻孔深度(大于80mm)锚固胶是否合格、过期,现场拉拔拉力是否符合要求(拉力大于6.8),外观有无松动,植筋端部有无损伤 。
4、植筋拉拔合格标准;
a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图 。b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk 。c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根 。
建筑中,植筋拉拔试验一级12的钢筋拉力值标准要求是多少?直径的平方*3.14/4*牌号/1000,得出屈服强度再乘以0.9,例如12*12*3.14/4*235/1000*0.9=23.91MPs 。
植筋抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样,同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批 。抽取数量按每批植筋总数的1%计算,且不少于3根 。
一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm) 。然后匀速加载2的3分钟(或采用分级加载),直至破坏 。
扩展资料:
注意事项
1、植筋进行拉拔实验的环境温度为23+2℃,相对湿度应不大于70%;
2、植筋前的清孔,应使用专业的清孔设备;
3、清孔的吹和刷的次数应该比该粘胶剂使用说明书规定的次数减少一半 。有的植筋胶说明书规定的是二吹一刷,那么实验时只需要一吹不刷;有的没有规定清孔时的方法和次数,那么实验时则不需要进行清孔 。
4、在把植筋胶注入孔中,应该立即插入钢筋,并且按照单一方向边插边转动,直到达到规定的深度;
5、植筋结束后应该静置7d,不允许触碰杆体,养护的条件根据植筋胶的说明书;
参考资料:-钢筋拉拔试验
植筋拉拔实验规范要求,8mm,10mm,12mm的钢筋做非破坏性实验,要求拉拔力达到多少最大加载值可取为0.95Asfyk 。
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk 。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根 。
植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式 。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm),匀速加载2—3分钟(或采用分级加载),直至破坏 。
【植筋拉拔试验标准】扩展资料:
植筋拉拔实验要求规定:
1、制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔实验 。
2、测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC为测力计施加的力,N/mm2;FYK为钢筋的屈服强度,N/mm2) 。
3、植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10% 。
-钢筋拉拔试验