消防设施配备标准规定 消防法规定多少平米配灭火器

文章简单介绍消防设施配备标准规定,以及消防法规定多少平米配灭火器的详情,跟着小编一起来看看吧 。
消防设施配备标准规定

消防设施配备标准规定 消防法规定多少平米配灭火器

文章插图
法律分析:未设有消防栓的项目部,室内灭火器的设置要求:每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具;每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具 。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具;每个办公生活区配备灭火器不少于4具 。
所有项目部的配电房、电控室、厨房等消防重点场所,每个房间内配备4kg的干粉灭火器不少于2具;值班室、门卫室等单独建筑配备灭火器不少于1具 。
消防设备的放置地点应防雨、防水,与火源、水源、震动源等有1米以上的距离 。消防设备设置要科学合理,分布做到“重点防护,兼顾全局”,灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附近的显眼地方,方便拿取使用 。
法律依据:《中华人民共和国消防法》
第八条 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施 。
城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造 。
第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准 。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责 。
多少平方配一个灭火器问题一:灭火器配置多少平米一只??1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具 。

问题二:施工现场多少平米配备一个灭火器 10分 4kg干粉75平一个

问题三:多少平方米配备多少只灭火器看你要用什么样的灭火器,不同介质的灭火器、不同级别的场配备的灭火器数量不同 。请参考下表 。单位灭火级别的最大保护面积,单具灭火器最小配置灭火级别和灭火器的最大保护距离 A类火灾场所 B、C类火灾场所 严重危险级 中危险级 轻危险级 严重危险级 中危险级 轻危险级 单位灭火级别(A)的最大保护面积 50O/ A 75O/ A 100O/ A 0.5O/ B 1.0O/ B 1.5O/ B 灭火器的最大保护距离m 15 20 25 9 12 15 单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A 1A 89B 55B 21B 单个各种规格的手提式灭火器对不同危险等级的A类或B、C类火灾场所(普通)能保护的最大面积 灭火器 对A类火灾场所(普通)的最大保护面积 O 序号 1 2 3 4 5 类型 规格kg 灭火级别 严重危险级 中危险级 轻危险级 ABC 干粉 1或2 1A 不能配1~4K的,应配5kg或以上的 不能配1或2K的,应配3kg或以上的 100 3或4 2A 150 200 5或6 3A 150 225 300 8 4A 200 300 400 10 6A 300 450 600 对B、C类火灾场所(普通)的最大保护面积 O ABC干粉或 BC干粉 1或2 21B 不能配1~4K的,应配5kg或以上的 不能配1~3K的,应配4kg或以上的 31.5 3 34B 51 4 55B 55 82.5 5或6 89B 44.5 89 133.5 8或10 144B 72 144 216 二氧化碳 2或3 21B 不能配手提式的,应配30或50kg的推车式灭火器 注 不能配2、3、5K的,应配7kg或推车式的 31.5 5 34B 51 7 55B 55 82.5

问题四:多少平方米配一个灭火器配两个,应该足够了 。如果重防单位三个 。另外灭火器有分类的,购买要跟老板说清楚你的行业 。

问题五:多少平米配一具灭火器10-20平米放置1个4或5公斤的灭火器,消火栓没有固定的,要看您厂房里有几个出水口 。

问题六:灭火器的配置标准多少平方一具?要几公斤的?您好!
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米 。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B 。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了 。
如有疑问,欢迎提问 。

问题七:营业网点应每多少平方米配多少Kg的灭火器灭火器单瓶保护面积15平米,最大保护距离为20米; 你可以根据这个计算一下

问题八:灭火器的配置标准多少平方一个1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只 。
根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)
而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A
故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑 。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)
2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据 。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算 。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求 。
四、其他说明
1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用 。
2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展 。
3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器 。
4.本表未尽事宜,应参照规范执行 。
灭火器配备标准平方米是多少1、一般的场所,4公斤干粉灭火器,每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具 。住宅楼的公共部位应当配置灭火器,当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米,需要配置1具1A的手提式灭火器,这是最低的要求,即目前可按照每100平方米配置1具1A手提式灭火器的基准执行 。
2、简单点的估算就是每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器,这2具灭火器能保护的面积是150平方米 。灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器 。如在室外,应选择在上风方向喷射 。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环 。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器 。
办公场所灭火器配备规定《消防法》16条2款明确要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施完好有效 。

根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每25平米至少配置一个(4kg)灭火器 。如果一个办公室面积接近或小于25平米,至少应配置一具,如果大于25平米,则按每25平米增加一个灭火器的标准配置,超出部分不足25平米的,按25平米计算 。
消防法规定办公楼100平方米需要配置多少个4公斤手提式干粉灭火器呢消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器 。
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具 。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具 。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器 。
干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒 。8kg射程为5m,时间12秒 。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒 。70kg推车射程9m,时间25秒 。
拓展资料
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器 。
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾 。
【消防设施配备标准规定 消防法规定多少平米配灭火器】参考资料:-干粉灭火器