电线6平方能带多少瓦 3806平方铜线带多少千瓦

本文主要介绍电线6平方能带多少瓦,以及3806平方铜线带多少千瓦的详情,跟着小编一起来看看吧 。
电线6平方能带多少瓦

电线6平方能带多少瓦 3806平方铜线带多少千瓦

文章插图
6平方的铜芯线的安全载流量为48安,6平方的铝线安全载流量为24安 。你如果是感性负载,则可供24千瓦的负载用电,如果是阻性负载,则可供10千瓦的负载用电,铝线可带的负载减半 。

国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A。换算功率3500~5500W 。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用 。
质量好的电线,一般都在规定的重量范围内 。如常用的截面积为1.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;2.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为2.8-3.0kg;4.0的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.1-4.2kg等 。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多 。
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右 。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了 。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流 。

6平方米电线能承受多少千瓦6平方的铜线一般情况下能带22千瓦(三相)或12千瓦(单相) 。
但是在不同条件下,6平方铜线的能承受的负载是不同的,具体能承受多少千瓦电缆的载流量和电缆的绝缘方式、环境温度、敷设形等有关 。
25℃环境下,6平方橡皮绝缘铜线明敷设:

当电压380V时,可以承受380×58=22.04千瓦 。
当电压220V时,可以承受220×58=12.76千瓦 。
当电压24V时,可以承受24×58=1.392千瓦 。
当电压12V时,可以承受12×58=0.696千瓦 。
30℃环境下,6平方塑料绝缘铜线同时在一根塑料管穿4根线时:

当电压380V时,可以承受380×30=11.4千瓦 。
当电压220V时,可以承受220×30=6.6千瓦 。
当电压24V时,可以承受24×30=0.72千瓦 。
当电压12V时,可以承受12×30=0.36千瓦 。
扩展资料:

计算方法:

6平方毫米的铜芯电线的载流量与导线的辐射方式,导线的绝缘层,导线是否多跟同穿在一根管内已经穿线管的材质都有密切的关联 。
25℃环境下,6平方橡皮绝缘明敷设铜线的载流量为58A 。
30℃环境下,6平方塑料绝缘导线同时在一根塑料管穿4根线时,载流量为30A 。
依据公式:功率P=电压U×电流I 。

【电线6平方能带多少瓦 3806平方铜线带多少千瓦】


三相6平方铜线380V电压,可承受多大功率?这个和使用环境参数,比如温度,是否穿管等有关,另外线的距离也有一定影响,是连续运行还是间断运行也有关系 。
普通环境下,短距离,长时间连续运行的情况下:
6平方按20A~25A安全电流计算,功率P=U*I*1.732=380V*(20~25)*1.732=13163W~16454W=13.163Kw~16.454Kw
所以承受功率大概在13.163千瓦到16.454千万之间 。