60千瓦需要多少平方的电缆线

60千瓦需要多少平方的电线60千瓦需要55平方的电线 。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线 。为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A 。

60千瓦需要多少平方的电缆线

文章插图
注意事项
安全电流应该是120个安倍额定电流我还120安倍的用电器,他的手选用的电缆应该选用35平方的铜芯电缆,因为35平方的电缆的额定电流可以达到150安倍,额,如果选用25平方的电缆,它的额定电流达不到120安倍,所以说一定要选用35平方的铜芯电缆,才能使六十千瓦的电器正常使用 。
60千瓦三相需要多少平方的电缆线60千瓦三相电通常使用25平方铜电线,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆 。
1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相电至少要使用线径25平方铜电线 。
电缆线使用注意事项
电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方 。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m 。电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外 。
电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外 。直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下 。
60千瓦用多大的电缆三相380V,60kW负载,若在空气中敷设可用3x50mm2VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆;若在土壤中敷设可用3x35mm2VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆 。
选择过程如下:
1、对于没有特殊要求的三相交流电缆,以三芯VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆的参数为例 。
2、计算60kW负载的额定电流
Ie=60kW/(√3x380Vx0.8)=114A
其中0.8是对负载功率因数的估算 。
3、根据Ie,选择电缆截面积经查阅VV型电缆厂给出的电缆载流量参数值:
截面积为3x50mm2的铜芯电缆在空气中敷设的载流量是133A>Ie,所以可以选择 。
截面积为3x35mm2的铜芯电缆在土壤中敷设的载流量是134A>Ie,所以可以选择 。
60KW需要多大的电缆线用55平方的电缆是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI 。
推导过程:
为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A 。
55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流 。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A 。60KW除220V(电压值)为272.727A 。
60KW除380V(电压值)为157.894A 。由此可见60KW 需要55平方的铜线(电源电压220V)或是32平方铜线(电源电压380V) 。
铝线则要选择110平方(电源电压220V)或65平方(电源电压380V) 。

扩展资料:
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 。
【60千瓦需要多少平方的电缆线】一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 。
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载 。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5 。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8 。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5 。
所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A 。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的 。
--电缆线

--功率
60个千瓦电要用多大电线???60千瓦如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线 。
因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求 。
扩展资料
电线是指传输电能的导线 。分裸线、电磁线和绝缘线 。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等) 。
它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱 。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线 。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备 。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能 。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性 。
选择标准
1、选铜芯电线:电线电线,首先要到导电性能好 。市面上有铜芯电线和其他电线 。铜芯电线是室内装修实用最多的一种 。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯 。
2、负载能力强的电线:家庭中的用电量时大时小,最大的时候我们会开着电视,开着空调,开着电脑,开着灯,开着饮水机,冰箱,吹风等 。如果电线的负载能力不强的话,又加上炎热的夏天,很容易会让电线因为高温而燃烧,导致火灾 。
3、防水性能好 。有的电线外表很容易变形裂口,万一某处出现漏水,那么就会导致电器烧坏,短路甚至引发火灾和人员伤亡 。所以一定要外皮坚硬,防水性能好的电线 。
4、主线一定要是粗芯 。所谓主线就是指总电源到所有电器之间的拿2条主导线 。主线比必须用粗铜芯线的,因为主线负载着各个电器的电荷量,需要性能卓越的粗铜线 。旁路可以选择多芯线 。
参考资料:电线-