一机一闸一漏一箱是什么意思

什么是一机一箱一闸一漏保一机是指一个电动工具 , 一箱是指每台机械设备必须有单独的开关箱 , 一闸是指一个闸刀开关 , 一漏保是指一个插座必须由一个漏电开关保护它 。
【一机一闸一漏一箱是什么意思】

一机一闸一漏一箱是什么意思

文章插图
总而言之 , 一机一箱一闸一漏保是指每台机械设备必须有单独的开关箱 , 开关箱应安装闸刀开关(隔离开关)和漏电保护器 , 一个电动工具只能接在一个漏电开关下 。
一个漏电开关下只能接一个用电器 , 一个开关只能管一台机械设备 , 一个插座必须由一个漏电开关保护它 , 一个漏电开关下只能接一个插座 。这是施工现场临时用电要求 。
扩展资料:
施工现场临时用电电气设备设置要求:
1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱 , 实行分级配电 。
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 , 如合置在同一配电箱内 , 动力和照明线路应分路设置 , 照明线路接线宜安在动力开关的上侧 。
3、开关箱应有末级分配电箱 , 开关箱内应一机一闸一漏电 , 每台用电设配应有自己的开关箱 , 严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备 。
4、总配电箱应设在靠近电源的地方 , 分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m , 开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m 。
5、配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所 , 不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中 。也不得装设在易受外来固体物撞击 , 强烈振动 , 液体浸溅及热源烘烤的场所 。配电箱 , 开关箱周围应有足够两人同时工作的空间 , 其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品 。
6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上 。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应不大于1.3m,小于1.5m 。移动式分配电箱 , 开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作 。铁板的厚度应大于1.5m 。
7、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面 , 严禁设在箱体上顶面、侧面、后面或箱门处 。
-施工现场临时用电
什么叫一机一闸一箱一漏(什么是一机一闸一漏一箱)1、一机一闸一漏一箱的含义 。

2、什么叫一机一闸一箱一漏 。

3、一机一闸一漏一箱分为哪些 。

4、一机一闸一箱一漏的基本要求 。
1.一机一闸一箱一漏是指临时用电 。

2.一机是指一个独立的用电设备如:塔吊、混凝土搅拌机、钢筋切断机等 。

3.一箱是指独立的配电箱 。

4.一闸是指有明显断开点的电器设备 , 如断路器 。

5.一漏是指漏电保护器 , 但是漏电电流不能大于三十毫安 , 潮湿的地方和容器内漏电电流不能大于十五毫安 。
一机一闸一漏一保护是什么意思?一机是指一个电动工具 , 一箱是指每台机械设备必须有单独的开关箱 , 一闸是指一个闸刀开关 , 一漏保是指一个插座必须由一个漏电开关保护它 。
按照《规范》规定:每台用电设备必须有各自专用的开关系 , 严禁同一开关箱直接控制2台及2台以上设备 。因此产生问题提到中的"一箱、一机丶一闸、一漏"制 。此处"一箱"指一个专用开关箱 , "一机"指一台用电设备 , "一闸"指一条线路 , "一漏“指一台漏电保护器 。即每一开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备 , 包括一组不超过30A负荷的照明器 。
三级配电两级保护参数的选择与匹配
规范规定:“总、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合 , 使之具有分级分段保护功能” 。
两级保护是指将电网的干线与分支线路作为第一级 , 线路末端作为第二级 。