桩基检测分为哪几种类型【桩基检测分为哪几种类型】

文章插图
摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩 。
桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性 。然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段 。
基检测技术从早期末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查 。
建造师考试章节知识点归纳,祝你轻松取证 。
移动端题库:http://m.hqwx.com/tiku/jzs/utm_campaign=baiduhehuoren
PC端题库:http://hqwx.com/tiku/jzs/utm_campaign=baiduhehuore
桩基检测的分类有哪些西安宝冶工程检测主要产业有:陕西工程质量检测/西安工程检测/西安特种设备检测/西安钢构检测 。公司的检测实力强/资质齐全,是一家专业的检测机构,提供科研/设计/施工全过程系统服务的一流工程技术服务商 。桩基的检测大体可分为:一、各类桩/墩/桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测;二、各类桩/墩及桩墙结构完整性检测;三、特殊条件下或事故处理中的其它检测;四、墩底持力层承载力及变形性状的检测;五、施工中对环境影响(如震动/噪音/土体变形)的检测;六、考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及土体应力-应变的检测.桩基按检测时间可分为:一、为设计提供依据的先期检测;二、施工阶段或使用阶段的鉴定检测;三、施工阶段的施工检测;四、施工完毕后的验收检测.
桩基检测方法有那些?桩基检测方法有那些?
目前国内外常用的桩基检测方法:①钻芯检测法:由于大直钻孔灌注桩的设计荷载一般较大,用静力试桩法有许多困难,所以常用地质钻机在桩身上沿长度方向钻取芯样,通过对芯样的观察和测试确定桩的质量 。但这种方法只能反映钻孔范围内的小部分混凝土质量,而且设备庞大、费工费时、价格昂贵,不宜作为大面积检测方法,而只能用于抽样检查,一般抽检总桩量的3~5%,或作为无损检测结果的校核手段 。②振动检测法:又称动测法 。它是在桩顶用各种方法施加一个激振力,使桩体及至桩土体系产生振动 。或在桩内产生应力波,通过对波动及波动参数的种种分析,以推定桩体混凝土质量及总体承载力的一种方法 。这类方法主要有四种,分别为敲击法和锤击法、稳态激振机械阻抗法、瞬态激振机械阻抗法、水电效应法 。③超声脉冲检验法:该法是在检测混凝土缺陷的基础上发展起来的 。其方法是在桩的混凝土灌注前沿桩的长度方向平行预埋若干根检测用管道,作为超声检测和接收换能器的通道 。检测时探头分别在两个管子中同步移动,沿不同深度逐点测出横断面上超声脉冲穿过混凝土时的各项参数,并按超声测缺原理分析每个断面上混凝土质量 。④射线法:该法是以放射性同位素辐射线在混凝土中的衰减、吸收、散射等现象为基础的一种方法 。当射线穿过混凝土时,因混凝土质量不同或因存在缺陷,接收仪所记录的射线强弱发生变化,据此来判断桩的质量 。础的一种方法 。当射线穿过混凝土时,因混凝土质量不同或因存在缺陷,接收仪所记录的射线强弱发生变化,据此来判断桩的质量 。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/source=bdzd
按照检测时间的先后,基桩检测可分为哪些类型按照检测时间的先后,基桩检测可分为四种类型 。
(1)为设计提供依据的先期检测
①桩的可打性试验 。打人桩设计时,除需满足上部结构的强度和稳定要求,另外需考虑设计的桩基能否顺利施工,包括桩能否打到设计标高、桩的停锤控制标准(贯人度控制还是标高控制)、打桩过程中桩头是否开裂、是否出现拒锤现象、选用的施工设备(包括锤重、落高、桩垫材料和厚度等)是否合理等 。试桩过程进行高应变打桩跟踪监测,获得锤击数、桩身最大应力、能量等测试数据和深度的关系,可为工程桩选型及施工设备选择提供依据 。
②为设计提供依据的静载试验 。一般情况下工程桩尚未施工,试桩静载试验的结果可能会改变工程桩的桩长、桩数等 。例如:试桩用静载荷试验确定其单桩竖向极限承载力时,可能会发现高于设计估算值,便可对原设计方案做适当调整,达到节省工程投资的目的 。有的工程没有经过静载试桩就开始工程桩直接施工,会给工程带来隐患 。实际承载力低于设计承载力,可能不得不采取补桩、减层处理等,造成巨大经济损失;设计过于保守,造成实际承载力高于设计要求,造成资金浪费不说,同时可能会造成沉桩困难、高截桩率等 。
设计试桩验证的是桩的设计参数和工艺参数,一般在工程地质情况把握不准、经验不足或重要工程要先设计试桩 。
(2)施工阶段的施工检测
施工检测是指在施工过程中为指导施工,监控施工质量而进行的实时或跟踪检测 。例如:
①高应变打桩监测;
②灌注桩成孔质量检测;
③人工挖孔桩终孔桩端持力层检验 。
(3)验收检测
施工完毕后,抽样检验是否满足设计标准,对工程质量作进一步的验证,称为验收检测 。基桩的质量关系到整个建筑工程的质量,而桩基属于隐蔽工程,因此,除了在施工过程中加强质量管理与监督外,在桩基工程竣工后仍需对其质量进行检测,此项工作必不可少,而且显得日益重要 。
验收检测包括初次检测、扩大检测和验证检测 。
通常,因初次抽样检测数量有限,当抽样检测中发现承载力不满足设计要求或完整性检测中Ⅲ、Ⅳ类桩比例较大时,应会同有关各方分析和判断桩基整体的质量情况,如果不能得出准确判断,为补强或设计变更方案提供可靠依据时,应扩大检测 。倘若初次检测已基本查明质量问题的原因所在,则不应盲目扩大检测 。
桩身完整性扩大检测应符合下列要求:当钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经有关各方确认后扩大抽检 。当采用低应变法、声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改为钻芯法)在未检桩中继续扩大抽检 。扩大检测数量宜根据地质条件、桩基设计等级、桩型、施工质量变异等因素合理确定,并应经过有关各方确认 。
强调两点:
①当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,不得擅自对不合格桩进行处理,必须分析原因,并经确认后扩大抽检数量 。
②静载试验检测桩承载力未达到设计要求时,扩大抽检时不应采用高应变检测作为依据 。采用“间接”的方法来对“直接”方法进行复检,是不适宜的 。
图1-3桩基础设计、施工与验收一般流程
按检测方法的准确可靠程度和直观性高低,用“高”的检测方法来弥补“低”的检测方法的不确定性或复核“低”的结论,称为验证检测 。
对桩身完整性类别判定时出现的缺乏依据,无法或难于定论情况,可采用下列规定进行验证检测:对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,应采取其他方法核验桩端嵌岩情况,可采用钻芯法验证 。当出现实测信号复杂,无规律,无法对桩身完整性类别进行准确评价,或对于设计桩身截面渐变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩时,应进行验证检测 。桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行 。桩身浅部缺陷可采用开挖验证 。桩身或接头存在缺陷的预制桩可采用高应变法验证 。单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证 。对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测 。
(4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测
鉴定检测是指对正在施工或已投入使用的建(构)筑物地基基础,由于施工、设计、灾害、事故、改造或质量争议等原因对其质量作进一步验证 。例如:
①老旧建筑物改造或结构评估,对承台下基桩进行低应变完整性检测或静载试验等;
②对已受损基桩(如开挖碰撞、地震破坏等)的受损程度和受损位置进行检测 。