3出现故障时将两个阀门关掉 , 较好是将外风机停止 , 听外机有没有“咝咝”的类似于冷媒流动的声音 , 还是有声音那就是四通阀串气 , 果没有声音那就是压缩机串气空调即空气调节器 , 是指用人工手段 , 对建筑或构筑物内环境;一串气是四通阀换向不到位的一种 , 空调器使用一段时间后 , 出现串气启动压缩机并使四通阀换向 , 用手同时摸四通阀ESC三条接管 , 若三条接管均发热 , 证明四通阀换向未到位 , 处于中间串气状态也可以用一小块磁铁 , 当 。
9变频压缩机转速频率低时 , 换向所需的必要流量得不到保证10涡旋式压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞被破坏而不能动作 1用手摸四通阀的下面三条管 , 若均发热 , 说明四通阀换向未到位 , 处在中间串气状态2;制冷时确定压缩机正常工作检测系统压力 , 高压低压趋于平衡这就可能是四通阀串气 , 也可给电磁阀送电 , 听听是否有电磁阀吸合换气的声音 , 如果可以吸合换气就应该制热 , 较后检查压缩机吸排气是否正常 , 较好把压缩机高低压接口焊下来;制热效果差 , 有可能是四通阀串气但这是比较好判断的如果要换四通阀只需拆外机就行 , 如果维修师傅要内外机一起拆走考虑到的因素是 , 修好可在维修部试 机您这台机子四通阀串气的可能性不 。
空调四通阀串气会发出以下声音1嘶嘶声当四通阀串气时 , 空气流经狭窄的通道 , 会造成气体流动速度增加 , 产生嘶嘶声2咕噜声四通阀串气时 , 空气会在通道中产生涡流或湍流 , 造成气体流动的不稳定 , 从而发出咕噜声3 。
如果四通阀存在一定量的串气 , 进入低压和压缩机的压力由原来的05MPa压力和10度左右的温度会增加至06MPa的压力和15度左右的温度甚至更高由于压缩机吸气压力的升高 , 等于增加了压缩机的负荷 , 压缩后的高压压力和排气 。
多少年来我要求学员反馈压缩机串气 , 气液分离器还会结冰结霜的个案 , 却没有一个反馈回来的什么叫四通阀串气?应该是走错了门子 , 也叫该走的不走 , 不该走的却走了更直白的讲就是尼龙滑块没有盖住下中孔 , 压机高压高温的气体直接由 。