漏保跳闸有哪些原因? 家庭禁用32漏保的原因

文章简单介绍漏保跳闸有哪些原因?,以及家庭禁用32漏保的原因的详情,跟着小编一起来看看吧 。
漏保跳闸有哪些原因?漏保跳闸\x0d\x0a跳闸原因及解决办法:\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a(1)漏电断路器质量有问题 。\x0d\x0a解决办法:先检查漏电断路器的质量 。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)\x0d\x0a\x0d\x0a(2)漏电断路器接线错误 。\x0d\x0a解决办法:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸 。\x0d\x0a\x0d\x0a(3)用电设备漏电 。\x0d\x0a解决办法:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障 。\x0d\x0a\x0d\x0a(4)插座上N线、PE线接反 。如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作 。\x0d\x0a\x0d\x0a(5)照明回路某灯具的N线取自插座回路 。\x0d\x0a解决办法:检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题 。\x0d\x0a\x0d\x0a(6)线路受潮引起漏电而跳闸 。\x0d\x0a解决办法:检查厨房、卫生间线路中的接线盒 。打开受潮的接线盒,里面的接头湿漉漉的,有水珠覆着,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致 。\x0d\x0a此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电 。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间 。\x0d\x0a\x0d\x0a
漏保跳闸的十二种原因

漏保跳闸有哪些原因? 家庭禁用32漏保的原因

文章插图
【漏保跳闸有哪些原因? 家庭禁用32漏保的原因】漏保跳闸的原因如下:
1、线路漏电
火线接地或者零线接地称为漏电,线路漏电会引起漏保的跳闸,故障分析:火线漏电,再合漏保开关时会有火花和短路的声响,因为火线接地,火线跟地线形成回路,所以引起线路的短路所以合开关时会有火花,这时我们就要找火线的故障,零线接地,漏保没有声响,只是推不上开关,这样就是零线接地,那我们就要排查零线的故障 。
2、电压太低
电压太低,漏保会自动跳闸保护设备安全,以免损坏设备,排查方法:用万用表测量一下火线和零线的电压 。
3、线路短路
线路短路会形成电线电流增大超过漏保的额定电流值,所以漏保会跳闸,排查方法:用摇表测量一下火线跟零线的绝缘情况,测量之前一定要把线路上的所有用电设备拆开来测量,如果是插座,把插座拔开,如果是灯,要把灯泡拆下 。
4、漏保质量问题
有很多的漏电保护器开关质量不过关,会经常出现跳闸的情况,这样的话就需要购买一个质量不错的漏保更换 。
5、电流过载
这开关跟用电设备不匹配,用电设备需要的电流过大,超过了漏保的额定电流值所以会跳闸,这样就需要根据用电设备的功率更换一个大点的漏电保护器开关 。
家庭漏电保护开关断开原因是照明线路漏电,可以先将所有照明灯具关掉,看能否合上,如不能就是照明主线有问题,如能合上逐一开灯,如开到哪个断开就是哪个灯有问题.主线要专业电工用摇表才能检测的,应该要重点检查卫生间,厨房灯具,因为潮湿.